16-02-2012 19:36:30 CTE DB HS Salubridad,necesarios los conductos si el cuarto de baño tiene una ventana Nº 0
ANONIMO
Puntos: 2
Fecha: 11-04-2012 Pais:
En el CTE DB HS Salubridad en la sección 3 calidad del aire interior,en el punto 3 Diseño aparecen unos esquemas en los que los baños están ventilados con conductos, y pregunto.
¿son necesarios los conductos si el cuarto de baño tiene una ventana en contacto con el exterior? Caso de una vivienda unifamiliar
Nueva respuesta

Consigue 1 punto en tu cuenta de usuario

27-08-2012 17:35:16 Nº1
JONATHAN
Puntos: 3
Fecha: 27-08-2012 Pais: España
No es necesarío si el baño tiene una ventana que da directamente al exterior, ya que existiría una ventilación natural.

27-01-2013 18:39:41 Nº2
MSJPILARTE
Puntos: 6
Fecha: 14-11-2012 Pais: España

Es importante tener en cuenta que es preciso un caudal de 15 l/s para cuartos de baño


23-10-2016 19:50:33 Nº3
DANIEL PASTOR
Puntos: 4
Fecha: 23-10-2016 Pais: España
El caudal de 15 l/s se consigue con un conducto de diámetro 125 mm, por lo que cualquier ventanuco por pequeño que sea será suficiente para cumplir la norma.